规章制度

燃气安全隐患分级标准管理

| 点击:

【www.pindukj.com--规章制度】

1 目的为规范民用户、工商业用户户内燃气安全隐患的管理,加强户内燃气设施安全检查,消除安全隐患,保证用户安全用气,特制定本标准。2 范围本标准规定了民用户、工商业用户户内燃气安全隐患的级别、分类、整改及跟进等内容。3 规范性引用文件3.1 《城镇燃气设计规范》3.2 《家用燃气燃烧器具安全管理规则》3.3 《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》3.4 《城镇燃气管理条例》3.5 《郑州市燃气管理条例》3.6 《郑州市燃气管理条例实施细则》4 职责4.1 安全技术部负责公司户内燃气安全隐患管理的指导和监督工作;负责对隐患用户向上级部门进行备案工作;监督本标准的落实;组织对该标准进行修订和完善。5 管理内容及要求5.1.隐患级别定义5.1.1 一级隐患非常严重的安全隐患,具有可能导致户内燃气设施发生危及用户及周围邻居生命财产安全的泄漏,以及引起中毒、火灾、爆炸等事故或违反国家规范明令禁止条例款的,需马上做出整改的隐患。5.1.2 二级隐患严重的安全隐患,具有可预见的危险,需现场给客户整改建议,如未能即时改善,需再次联系客户跟进,督促用户整改。5.1.3 三级隐患一般的安全隐患,具有潜在的危险,一定时间内不易造成危险,需现场给客户整改建议,督促用户整改。5.2 用户盗用气??? 非法手段使用天然气(用户有破坏计量装置或者从计量装置之前的燃气管道上直接取气等行为),发现之后,按照公司相关规定进行处理。5.2.1 隐患分级、项目描述、整改要求
隐患级别序号隐患项目隐患描述整改(或督促整改)工作要求
一级1漏气灶前球阀(含)逆气流方向的燃气管道、计量表具、管件等公司免费维修维护部位漏气(外漏及灶前阀内漏)。1、漏气处理不过夜;2、若不能立即维修,现场实施软封堵;3、安检员对用户进行安全宣传教育,拍照存档,做好记录并由用户签字确认;4、维修后全面检漏,确认无漏气隐患,由用户在派工单上签字确认。
灶前球阀(不含)顺气流方向的用户设施,如燃气具及阀门、胶管等配件需由用户承担整改费用的漏气。1、漏气处理不过夜;2、若不能立即维修,现场实施软封堵;3、若用户不愿支付费用,可进行自修,安检员对用户进行安全宣传教育,拍照存档,做好记录并由用户签字确认;4、定期督促用户整改,做好督促记录;5、如到期用户仍未整改,实施暂停供气;6、用户维修完毕之后,我公司进行现场验收,合格之后,进行恢复供气。
2锈蚀锈蚀级别为4-5级。见附录2《管道锈蚀等级标准》1、及时派工更换燃气管道(若更换的燃气管道原有其他安全隐患,则通过更换同时消除);2、若不能立即维修,应现场实施软封堵或其他有效措施;3、安检员对用户进行安全宣传教育,拍照存档,做好记录并由用户签字确认;4、维修后全面检漏,确认不漏气,对整改后的管道拍照存档,并由用户在派工单上签字确认。
3阀门闲置阀门后未连接燃气具1、及时派工进行闲置阀门封堵;2、若不能立即封堵,应现场实施软封堵;3、安检员对用户进行安全宣传教育,拍照存档,做好记录并由用户签字确认;4、有效封堵闲置阀门(如为羊角阀则更换为一个合格阀门),是指拆掉阀门用堵头封堵,也可以拆掉阀门手柄张贴标贴;5、整改后拍照存档。
4使用危险软管胶管破损(表面有明显裂痕、受创痕)、鼓胀、分层、暗埋等。1、若不能立即整改,应现场实施软封堵;2、拍照存档,对用户安全宣传教育,做好记录并由用户签字确认;3、推荐用户使用金属波纹软管或者加强软管;4、定期督促用户整改,做好督促记录,5、如到期用户仍未整改,实施暂停供气;6、用户整改后,我公司进行现场验收,合格之后,进行恢复供气,拍照存档并做好相关记录。
5使用危险燃具(直排式热水器或未规范安装烟道热水器、非天然气专用燃气具)1、使用国家明令禁止生产和销售的直排式热水器;2、烟道式热水器、强排式热水器未安装烟道或烟道破损、未连接、未伸出户外等;3、铭牌显示为“人工煤气”、“液化气”等非天然气专用燃气具。1、张贴热水器“禁用”警示标贴,对热水器阀门实施软封堵,可推荐用户使用“百尊”燃气热水器;2、拍照存档,对用户安全宣传教育,做好记录并由用户签字确认;3、定期督促用户整改,做好督促记录;4、如到期用户仍未整改,实施暂停供气;5、用户整改后,我公司进行现场验收,合格之后,进行恢复供气,拍照存档并做好相关记录。
二级1改变房间原用途或结构、不规范安装燃气管道或者燃具1、燃气管道、计量表具、燃气具等燃气设施安装在卧室、卫生间;2、无独立卧室,厨卧相通。1、若不能立即整改,现场实施软封堵;2、拍照存档,对用户安全宣传教育,做好记录并由用户签字确认;3、督促用户整改,做好督促记录;4、用户整改后,我公司进行现场验收,合格之后,进行恢复供气,拍照存档并做好相关记录。
2使用不合格燃具1、经询问用户燃气具超八年;2、燃气灶具无熄火保护装置。1.拍照存档,对用户进行安全宣传教育,做好记录并由用户签字确认;2.可推荐用户使用“百尊”燃气具。
3使用软管不规范1、使用塑料管、水管等非天然气专用软管;2、软管老化;3、橡胶软管超2m;4、橡胶软管与阀门波纹嘴连接处和与燃具的连接处无压紧螺母(锁母)或者管卡(喉箍)固定;5、橡胶软管穿墙/楼板/顶棚/门/窗;6、橡胶软管中间有接口(使用小三通、短接等将胶管分成两个或者多个支管)。1.拍照存档,对用户进行安全宣传教育,督促用户进行整改,做好记录并由用户签字确认;2.可推荐用户改管或选用金属波纹软管或加强软管。
4阀门故障或不合格表前阀、灶前阀、热阀故障;使用羊角三通阀门。1.拍照存档,对用户进行安全宣传教育,做好记录并由用户签字确认;派工进行表前阀、灶前阀的维修或者更换,督促用2.户整改羊角阀、热阀安全隐患。
三级1安全间距不够1、燃气设施与电气设备、其他管道安全距离不够;2、燃气管道作为接地线、导线使用等。拍照存档,对用户进行安全宣传教育,督促用户进行整改,做好记录并由用户签字确认。
2燃气设施暗封/暗埋燃气管道或燃气具暗封在管道井、吊井、管沟、装饰层等位置,通风不良或妨碍维修维护拍照存档,对用户进行安全宣传教育,督促用户进行整改,做好记录并由用户签字确认。
3两种火源/燃料1、燃气设施房间使用两种及以上火源(如液化气、煤火、柴火等);2、不同性质的燃料共用同一管道设施或相互之间存在连接关系;3、燃气设施房间存放易燃易爆物质(如汽油、油漆、酒精等)。1、拍照存档,宣传教育,可现场整改的,协助用户整改,并做好记录;2、现场不能整改的,拍照存档、宣传教育、做好记录用户签字确认。
4管道承重燃气设施搭挂杂物1、现场要求用户去掉杂物,宣传教育、在安检单中注明,用户签字确认;2、去掉后拍照存档。
5其他除以上隐患之外影响安全用气的用户行为或燃气设施状态等拍照存档、宣传告知、做好记录。
?

本文来源:http://www.pindukj.com/fanwendaquan/117073/